yangming0303
級別: 家園?
![]() |
一樓的三相四線漏電開關老跳閘,是控制二 三樓的開照明 插座,小機器上,發現二 三樓三相電用在不同的照明及插座及小機器,工作時有時一相或二相用電了,有時三相都用上了,估計時三相不平衡導致的,改成四線的空開就沒問題了,有沒有其它的朋友碰到類似的問題。各位大神各抒已見。之前廠用的是三相四線空開,燒壞了,叫他再買一個,他叫他媳婦去買的就弄了一個漏電開關,裝上后間隔一段時間就跳閘 ![]() [ 此帖被yangming0303在2015-08-07 09:00重新編輯 ] |
---|---|
|
老兔子
級別: 家園?
![]() |
不論三相三線還是三相四線的漏電開關,三相負載不論如何不平衡,都不會引起漏電開關動作跳閘。 認為三相不平衡會引起漏電開關跳閘的人是不懂得漏電開關的工作原理和三相矢量和等于零的電工基礎原理。 造成漏電開關動作跳閘的原因除了真的有漏電外,就是不懂得如何使用漏電開關,這是不懂得漏電開關工作原理的主要原因。 三相三線漏電開關只能用于不需要零線的的地方,不管三相負載是否平衡,都可以正常使用。 三相四線漏電開關通殺各種場合,不管需不需要零線,也不管三相負載是否平衡,通通都可以使用。 漏電開關的工作原理是基于基爾霍夫節點電流定律的理論工作的,只要你進出漏電開關檢測裝置的電流相等,就不會跳閘,反之,進出漏電開關的電流不相等,就被視為有漏電,只要達到設定值就會動作跳閘。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
老兔子
級別: 家園常客
![]() |
你這種情況,要不是有漏電,就是漏電開關選型問題。主要原因還是存在漏電故障。 如果能確認沒有漏電,那么只能某相電流過載引起跳閘或者漏電開關選型問題。 因為你已經使用了三相四線的漏電開關了,不可能是使用錯誤引起的問題,更與三相不平衡無關! |
---|---|
|