如題,總供電是三相380V的,總電源開關是帶漏電保護的。系統中220V通過單相變壓器,把380V轉220V。
準備這樣配置。求大神指點,這樣三相電會不會不平衡?倲嗦菲鲿粫?
whwanghu
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2025-08-09
查看whwanghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 09:05
不會跳的,這是漏電保護,只要是電流全通過開關就沒事。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56979 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-09-12
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-05-03 09:08
1.220V用電量 > 總電源開關漏電保護  ---會
2.一般總電源開關是不帶漏電保護的。
   漏電保護會用在分電開關。(多半用在與水有關,如水泵.....)
3.找三相380V轉單相220V特殊變壓器。(問變壓器廠商是否有此功能)
wolfplc
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 219 點
下載積分: 883 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2020-12-26
查看wolfplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-05-03 10:20
看功率   功率不大是沒有問題的
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 586 個
工控威望: 829 點
下載積分: 6757 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-09-14
查看老兔子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-05-03 20:47
按樓主所說,不論如何連接、變壓器負荷多大,只要電源能夠提供的,都可以使用(除非你使用了需要零線的負載)。

3P帶漏電保護斷路器,只要你沒有另帶上需要零線的負載,不論你負載如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏電)。

因為三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。
wisexdh
承接電氣自動化設計、調試
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 349 點
下載積分: 1049 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-04-03
查看wisexdh的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-05-03 20:51
不會跳的,沒問題!
承接電氣自動化設計、調試
QQ:346994482
淘寶店鋪:https://huaxiangzdh.taobao.com
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 1597 點
下載積分: 3472 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-08-11
查看建控電的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-05-03 23:03
引用
引用第4樓老兔子于2016-05-03 20:47發表的  :
按樓主所說,不論如何連接、變壓器負荷多大,只要電源能夠提供的,都可以使用(除非你使用了需要零線的負載)。

3P帶漏電保護斷路器,只要你沒有另帶上需要零線的負載,不論你負載如何地不平衡,都可以正常使用(除非有漏電)。

因為三相不管如何不平衡,其三相矢量和都是等于零。

謝謝指點,那我就準備買一個三相的塑殼斷路器!買個單想變壓器就好了,不考慮三相變壓器了!
建控電
野蠻其體魄、文明其精神。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 1597 點
下載積分: 3472 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-08-11
查看建控電的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2016-05-03 23:04
引用
引用第2樓john42tw于2016-05-03 09:08發表的  :
8樓  發表于: 2016-05-03 23:05
引用
引用第5樓wisexdh于2016-05-03 20:51發表的  :
不會跳的,沒問題!

謝謝你的解答!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2016-05-04 14:12
漏電時候 漏電保護才會跳。三相用電不平衡不會。