        各位好,
        目前用一個控制器有乙太網路接口與伺服控制接口,
        乙太網路來連接電腦,伺服接口連接MR-J4-40A,
        并使用軟件控制MR-J4-40A,
        現在遇到的困難是,當軟件設定Servo on后,電機也確實Servo on,
        一段時間后,軟件將會斷線,無法再控制伺服電機,
        有交叉使用過乙太網路的網卡,有一些都很正常,有一些還是會斷線
        初步構想是不是電機Servo on之后,回饋的雜訊進而影響控制器的網路?
        我也有交叉測試過其他廠牌伺服電機,目前就三菱的會有如此現象,
        另外有時候斷線的同時,電機上出現的異常碼,不知道代表的是什么意思,
        如下圖,還請前輩給予指導,感謝!!!

        dabanshuan
        級別: 家園?
        精華主題: 0
        發帖數量: 0 個
        工控威望: 676 點
        下載積分: 460 分
        在線時間: 199(小時)
        注冊時間: 2013-06-22
        最后登錄: 2025-08-31
        查看dabanshuan的 主題 / 回貼
        1樓  發表于: 2017-08-08 17:24
        如果沒記錯 這個是沒異常 后面有數字的才是異常
        VX:13628473043       QQ:445431500
        snakes
        級別: 正式會員
        精華主題: 0
        發帖數量: 0 個
        工控威望: 96 點
        下載積分: 563 分
        在線時間: 50(小時)
        注冊時間: 2015-10-29
        最后登錄: 2017-09-18
        查看snakes的 主題 / 回貼
        2樓  發表于: 2017-08-09 10:52
        al應該時報警的意思,得查說明書看看這個報警什么意思
        water10735
        級別: *
        精華主題: * 篇
        發帖數量: * 個
        工控威望: * 點
        下載積分: * 分
        在線時間: (小時)
        注冊時間: *
        最后登錄: *
        查看water10735的 主題 / 回貼
        3樓  發表于: 2017-08-10 14:50
        感謝兩位的回覆
        經過近日的測試之后
        確認是伺服電機在Servo On的雜訊干擾
        因為我目前給伺服驅動器的24V(DICOM)與GND(DOCOM),
        是與給控制器的電源是同個電源,
        有嘗試過使用雙電源的方式下去做,問題都解決了
        但是現在領導希望只能使用一組電源,
        所以想請教各位,在電源雜訊的處理上我有何種方式能嘗試,
        是否有相同經驗的前輩可以給予指教,感謝!!
        小侯
        小侯
        級別: 工控俠客
        精華主題: 0
        發帖數量: 414 個
        工控威望: 2613 點
        下載積分: 9301 分
        在線時間: 516(小時)
        注冊時間: 2008-10-17
        最后登錄: 2025-09-12
        查看小侯的 主題 / 回貼
        4樓  發表于: 2017-08-10 16:08


        直接將son設為自動on如何
        1033094067
        PLC伺服專業維修
        級別: 略有小成
        精華主題: 0
        發帖數量: 0 個
        工控威望: 249 點
        下載積分: 10613 分
        在線時間: 340(小時)
        注冊時間: 2012-10-10
        最后登錄: 2025-07-30
        查看1033094067的 主題 / 回貼
        5樓  發表于: 2017-09-05 17:45
        我也遇到這樣的困擾,J4-A/B系列伺服用MR-Configurator2軟件JOG運行測試,當伺服SON ON時電腦屏幕黑屏,無法測試,求解!
        菜鳥入行
        級別: 論壇先鋒

        精華主題: 0
        發帖數量: 0 個
        工控威望: 1557 點
        下載積分: 3690 分
        在線時間: 177(小時)
        注冊時間: 2017-09-01
        最后登錄: 2024-06-11
        查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
        6樓  發表于: 2017-09-05 19:45
        AL - - 是代替無異常

        SON之后,電機和驅動器會發現相當大的干擾,這時很容易斷線。。。特別是和電腦連接時。
        打個醬油,懂的不多