我用MPI數據線,如附件圖片所示,用starter軟件連接西門子S120_CU310_DP變頻器,怎么搞都是連接不成功,提示如附件圖片所示,是不是驅動沒裝好?還是其他什么原因,這MPI的數據線的驅動去哪下載?該怎么樣才能連接成功呢?以讀取變頻器的參數設置。
  
  
專心學工控技術,請各位幫忙指教
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8083 個
工控威望: 10454 點
下載積分: 21278 分
在線時間: 3129(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-09-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-18 17:57
這個適配器的驅動,在step7 5.4 sp5以上版本自帶了。s120走的dp通訊,你適配器插到plc了嗎?適配器支持你的dp總線的通訊速率嗎?
scout功能更強大,包含了starter軟件的。

這個控制器支持232串口通訊。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 778 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-18 18:07
無法連接到選定的目標設備!是原裝適配器嗎?連接到MPI口了嗎?能和step7軟件連接上嗎?看來你是個新手。
[ 此帖被xiakebiao在2018-12-18 18:12重新編輯 ]
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1864(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-09-08
查看陳大圍的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-19 10:47
大佬,我這不是連step 7軟件,是連starter軟件,連的是S120變頻器,不是PLC,線纜是好的,沒問題
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1864(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-09-08
查看陳大圍的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-19 10:47
引用
引用第2樓xiakebiao于2018-12-18 18:07發表的  :
5樓  發表于: 2018-12-19 10:51
引用
引用第1樓guochunyi于2018-12-18 17:57發表的  :
這個適配器的驅動,在step7 5.4 sp5以上版本自帶了。s120走的dp通訊,你適配器插到plc了嗎?適配器支持你的dp總線的通訊速率嗎?
scout功能更強大,包含了starter軟件的。

這個控制器支持232串口通訊。

版主,我這個線是好的,連西門子的PLC沒問題的,我現在線是插在變頻器上的,就是用STARTER軟件連變頻器,怎么也通訊不上,不知道是什么原因。
專心學工控技術,請各位幫忙指教
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 1436 點
下載積分: 3703 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-02-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-12-19 16:14
你的數據線在PLC上測試過DP沒有?有些數據線MPI沒有問題,DP就有問題。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8083 個
工控威望: 10454 點
下載積分: 21278 分
在線時間: 3129(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-09-15
查看guochunyi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-12-19 19:39
引用
引用第5樓陳大圍于2018-12-19 10:51發表的  :

版主,我這個線是好的,連西門子的PLC沒問題的,我現在線是插在變頻器上的,就是用STARTER軟件連變頻器,怎么也通訊不上,不知道是什么原因。

s120點dp通訊口帶了24v電源了嗎?問你是否連接到plc,就是因為這個通訊適配器需要從plc接口取電的,你連接到s120了,你的適配器的mpi power usb指示燈亮了嗎?
這個適配器支持的通訊速率也不高的。

考慮走232口吧,s120帶了232串口的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
z061403
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1243 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2022-12-31
查看z061403的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-12-19 21:02
你這線老版本的,要24V 供電
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1864(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-09-08
查看陳大圍的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-12-20 09:24
引用
引用第7樓guochunyi于2018-12-19 19:39發表的  :

s120點dp通訊口帶了24v電源了嗎?問你是否連接到plc,就是因為這個通訊適配器需要從plc接口取電的,你連接到s120了,你的適配器的mpi power usb指示燈亮了嗎?
這個適配器支持的通訊速率也不高的。

考慮走232口吧,s120帶了232串口的。

連的時候mpi power usb指示燈都有亮的哦,走232串口的話,是串口線就可以吧,那選用的驅動到時該選用哪個?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 8915 分
在線時間: 1864(小時)
注冊時間: 2011-04-17
最后登錄: 2025-09-08
查看陳大圍的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-12-20 09:26
引用
引用第6樓lvpretend于2018-12-19 16:14發表的  :
你的數據線在PLC上測試過DP沒有?有些數據線MPI沒有問題,DP就有問題。

這根線DP那就沒測試過哦,MPI線還能適合DP通訊?
專心學工控技術,請各位幫忙指教
hjjjq
多見者博,多聞?wù)咧,拒諫者塞,專己者孤
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 1328 點
下載積分: 3950 分
在線時間: 270(小時)
注冊時間: 2012-04-06
最后登錄: 2025-07-20
查看hjjjq的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-12-20 09:55
仿CP5711適配器如果能走M(jìn)PI連STEP7就可以走DP通信連接CU320?纯茨愕慕涌谠O(shè)置有沒有問題?如波特率、站號
  • «