出口國外的機器,我的機器設備電壓在國內工廠測試的,選的是單相220V供電,功率12KW。
到了國外,所在國家提供的電壓標準是3相220V,
1.是否需要給設備單獨配一臺變壓器?將國外的3相220V變成單相220V供機器使用?
2.是否可以直接使用其中的2相,不需要配變壓器了?
十年前論壇里有類似的帖子,沒討論出個結果。
請沒有經驗的不要亂談論,你要用過,見過才說,畢竟這是關系到機器的安全問題
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 7132 點
下載積分: 42118 分
在線時間: 955(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-09-16
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-04-24 12:00
你的機器是什么負荷?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 12742 分
在線時間: 3617(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-09-16
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-04-24 12:03
三相220和單相220是可以用的
dmf790101
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 7232 點
下載積分: 15371 分
在線時間: 601(小時)
注冊時間: 2016-02-27
最后登錄: 2025-09-16
查看dmf790101的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-04-24 12:20
電壓可以的,頻率是50還是60這個要看看了
xujinwuxu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 297 點
下載積分: 4925 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2019-04-09
最后登錄: 2025-08-26
查看xujinwuxu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-04-25 09:15
這個你 要好好的研究一下。
受不了了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 774 點
下載積分: 1768 分
在線時間: 494(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2025-09-12
查看受不了了的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-04-25 12:46
我的意識里,兩三個千瓦以上就不太會使用單相了
li19930121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 2525 點
下載積分: 1954 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間: 2019-02-12
最后登錄: 2025-09-16
查看li19930121的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-04-25 14:08
吃瓜群眾,湊湊熱鬧
lsw669007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 335 點
下載積分: 663 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2006-08-19
最后登錄: 2025-06-06
查看lsw669007的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-04-25 15:56
理論上可以這樣用,但如果功率大,而且這樣的設備多,接入電源就要考慮負載的平衡分配問題。
monk161
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 121 點
下載積分: 528 分
在線時間: 67(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-09-14
查看monk161的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-04-25 22:02
使用的是三相220v伺服專用變壓器,L1,L2接AC220V指示燈,接通的瞬間會閃爍下。
和廠家溝通,是通過芯片模擬的三相220v。如果采用變壓器,沒試過。。。
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 476 個
工控威望: 691 點
下載積分: 1681 分
在線時間: 1043(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-08-20
查看ajunn的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-04-25 23:41
只要頻率相同,單相220V改兩相220V,保證單相時的零線不對地,對機器完全沒有影響。
12KW,對電力系統的不平衡影響可忽略
[ 此帖被ajunn在2020-04-25 23:50重新編輯 ]
生產技術李鋼
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 11235 點
下載積分: 12899 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2018-07-24
最后登錄: 2025-09-16
查看生產技術李鋼的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-04-26 11:07
可以用的。