国产蝌蚪视频在线观看_亚洲亚色_日批网站免费_亚拍一区_69网站_九热精品_最新中文在线视频_欧美视频日韩视频_国内精品二区_天堂资源站_av综合一区_国产精品久免费的黄网站_四虎免费在线观看_少妇做爰奶水狂喷视频_野花视频韩国免费观看3_久久国产精品亚洲人一区二区三区_国产日产精品_国产精品毛片_亚洲精品久久草草起碰_国产偷国产偷亚洲综合av_两个人日本WWW免费版_91麻豆视频_亚欧在线观看视频_久久久99免费_久久精品视频12_麻豆视频播放_日本高清WWW午色夜COM_公和我做好爽添厨房_成人午夜剧场在线观看_gay无套ⅹxxoo_在线观看成人福利

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1944 個
工控威望: 2591 點
下載積分: 11892 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-09-08
查看泰山之石的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-06-04 09:50
PLC的直流電源0V與外部直流電源的0V之間的電位差有18.3V,兩部分的0V端子接在一起是否有問題?因PLC輸入的COM端子就是PLC的直流電源的0V.外部電源作為輸入端子必須接PLC的COM端子啊。目前是接在一起使用中。
honggun
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 7132 點
下載積分: 42088 分
在線時間: 955(小時)
注冊時間: 2009-11-16
最后登錄: 2025-09-16
查看honggun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-06-04 10:21
不行的,最好找出原因。
smgbwgltd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 364 點
下載積分: 6335 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2008-07-04
最后登錄: 2022-10-28
查看smgbwgltd的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-06-04 10:28
這種情況,一定有隱患,必須查清楚,處理故障,不會差18V
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 3273 點
下載積分: 20625 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2025-09-16
查看cypress1121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-06-04 10:37
基本上我都不用PLC本身的DC電源,如果已有外部電源供應器;PLC本身的直流24V可不使用。除非你的電源供應器容量太小。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1944 個
工控威望: 2591 點
下載積分: 11892 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-09-08
查看泰山之石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-06-04 11:21
PLC的24V電源沒用,但是PLC的輸入信號COM端就是PLC的0V端子。外部電源信號的輸入就必須的接PLC的輸入COM端子啊。但是這兩個直流電源的0V之間竟然存在18V的電壓差。
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 490 點
下載積分: 64190 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-09-14
查看bztongyong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-06-04 11:27
com端應該能接外部電源的0v,沒聽說PLC的com端必須接PLC電源的0v。
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 3273 點
下載積分: 20625 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2025-09-16
查看cypress1121的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2020-06-04 13:09
引用
引用第4樓namae于2020-06-04 11:21發表的  :
PLC的24V電源沒用,但是PLC的輸入信號COM端就是PLC的0V端子。外部電源信號的輸入就必須的接PLC的輸入COM端子啊。但是這兩個直流電源的0V之間竟然存在18V的電壓差。


請問是哪個牌子的PLC??
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1944 個
工控威望: 2591 點
下載積分: 11892 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-09-08
查看泰山之石的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2020-06-04 13:15
引用
引用第6樓cypress1121于2020-06-04 13:09發表的  :


請問是哪個牌子的PLC??


信捷PLC
cypress1121
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 3273 點
下載積分: 20625 分
在線時間: 422(小時)
注冊時間: 2020-01-07
最后登錄: 2025-09-16
查看cypress1121的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2020-06-04 13:41
引用
引用第7樓namae于2020-06-04 13:15發表的  :


信捷PLC


不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1944 個
工控威望: 2591 點
下載積分: 11892 分
在線時間: 927(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-09-08
查看泰山之石的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2020-06-04 14:49
圖片:
引用
引用第8樓cypress1121于2020-06-04 13:41發表的  :


不知道你用的哪款的型號,我上網看了一下XC3系列的它只有提到如果是用內部電壓 0V 要跟COM接(NPN)。

難道我用的是仿信捷的假貨嗎?跟你的不一樣?接線可是依據信捷說明書做的。無非測量了一下電壓,發現之間存在這么大的電壓差。測量各自的電源電壓都是24V左右。因不明原因特來此請教,是什么原因會產生電壓差?
tonywu0227
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 2404 點
下載積分: 6501 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2020-02-09
最后登錄: 2024-07-15
查看tonywu0227的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2020-06-04 15:20
把外電源的輸入電源2條對調,看電壓差是多少?還有PLC 及外接電源若沒有接接地線也會產生電位差喔
長白山上的雪
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 122 點
下載積分: 474 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2019-07-23
最后登錄: 2025-06-30
查看長白山上的雪的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2020-06-04 16:23
實在找不到原因,可以通過中繼轉一下
  • «