圖片:
如圖,我程序上SET I1R2100時,它可以根據我I1的值去置位,但是我寫RST I2R2100時它就直接報錯了,PLC跳出RUN狀態,還報成定位錯誤,但我那段程序沒有關聯到定位啊,請教給位前輩,能否指導下我這個是否是寫法錯誤導致的
[ 此帖被杯雪盞月在2022-01-10 17:06重新編輯 ]
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2025-06-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-01-10 16:45
設備還沒造出來,現在是模擬運行,程序一運行到RST I2R2100哪里就報錯,跳過它運行前面一行或者后面一行都可以,不知道是不是我的用法不對
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2025-06-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-01-10 16:55
當時I1=1然后置位了R2101,后面I2=1,想著置位可以,復位應該也可以復位到R2101,但是他就是報錯了
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2025-06-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-01-10 17:04
剛剛試了下,把RST I2R2100改成RST I1R2100就可以復位,他這是一定要成對的。验_)
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
18998923978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 114 點
下載積分: 2368 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2021-10-09
最后登錄: 2025-09-03
查看18998923978的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-01-10 17:24
留意I2里面的值,看是否超出范圍。一般索引寄存器在使用之前是要賦值的,否則可能偏移到未預期的地址上,就會引起錯誤
18998923978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 114 點
下載積分: 2368 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2021-10-09
最后登錄: 2025-09-03
查看18998923978的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-01-10 17:28
引用
引用第3樓杯雪盞月于2022-01-10 17:04發表的  :
剛剛試了下,把RST I2R2100改成RST I1R2100就可以復位,他這是一定要成對的。验_)

不是要成對,是偏移地址的問題。你的程序中RST I2R2100前面有對I2進行+1操作,導致I2的值是變動的,最終結果是I2R2100尋址結果,超出R區
杯雪盞月
看花羞,幾人風流,往事愁來不得收。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 191 點
下載積分: 942 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2020-11-12
最后登錄: 2025-06-24
查看杯雪盞月的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-01-10 19:09
我+1 I2之后I2的值是等于1啊,也不會超過R區吧
引用
引用第5樓18998923978于2022-01-10 17:28發表的  :

7樓  發表于: 2022-01-10 19:20
我進行RST I2R2100之前會+1 I2,使I2的值等于1,復位完后下一段程序也會+1 I2,然后循環復位RST I2R2100直到I2的值等于50才會跳出,這期間也不會超出尋址結果,但就是會報錯,我把SET I1R2100跟RST I2R2100改成SET I1R2100與RST I2R2100,然后運行這段程序就不報錯,可以達到我想要的效果。
山城酒薄不堪飲,勸君且吸杯中月。
lvwenzhe888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 158 點
下載積分: 38104 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2014-05-01
最后登錄: 2025-06-22
查看lvwenzhe888的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-01-10 20:13
I2是索引寄存器,I2R2100,I2=0,RST R2100   I2=10  RST R210A
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2466 個
工控威望: 4537 點
下載積分: 224863 分
在線時間: 3273(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-09-14
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2022-01-10 20:35
引用
引用第8樓lvwenzhe888于2022-01-10 20:13發表的  :
I2是索引寄存器,I2R2100,I2=0,RST R2100   I2=10  RST R210A



樓上的意思是10進制與16進制的關系錯位了???
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-05-03
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2022-01-10 21:23
引用
引用第9樓來電自動化于2022-01-10 20:35發表的  :



樓上的意思是10進制與16進制的關系錯位了???


松下PLC的 內部繼電器編號是16進制的
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-05-03
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2022-01-10 21:37
引用
引用樓主杯雪盞月于2022-01-10 16:42發表的 松下PLC中的索引寄存器I0用法請教!請各位用過的進來指導下,謝謝! :
如圖,我程序上SET I1R2100時,它可以根據我I1的值去置位,但是我寫RST I2R2100時它就直接報錯了,PLC跳出RUN狀態,還報成定位錯誤,但我那段程序沒有關聯到定位啊,請教給位前輩,能否指導下我這個是否是寫法錯誤導致的

i2 =1 時,I2R2100  表示的是R2101,當你i2=0時,I2R2100 表示的就是R2100 這時復位的是R2100 ,如果的I2的只會加到50的話,  你檢查一下,R2100到R2132  之間的繼電器是否與定位指令相關。
  • «