                      最近公司的加熱設備要增加通訊功能,而且又跟觸摸屏通訊,我沒有做過這種配合,在此請教各位大神!

  觸摸屏:歐姆龍NB7W-TW01B
  溫控器:歐姆龍E5CC-RX2ASM-804
                     請教各位大神,這兩種如何走485通訊(接線,溫控器設定,觸摸屏畫面制作跟程序)
  
                                                                        在此感謝各位的幫助!
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 2307 點
下載積分: 8520 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-09-14
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-06-02 11:22
       有沒有好心人能給樓主全套服務一下
老棍子
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 0 個
工控威望: 8509 點
下載積分: 4285 分
在線時間: 465(小時)
注冊時間: 2018-01-15
最后登錄: 2025-09-12
查看老棍子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-06-02 15:16
DeepSeek的回答:

1. 硬體接線
E5CC-RX2ASM-804
此型號支援 RS-485 (Modbus RTU) 通訊。

通訊端子為:

Terminal 13 (B) – 通訊 B 線

Terminal 14 (A) – 通訊 A 線

NB7W-TW01B
此 HMI 有 RS-485 (COM2) 通訊埠。

通常 COM2 的接腳為:

Pin 3 – A 線 (D+)

Pin 8 – B 線 (D−)

接線對應方式:
E5CC 端子    RS-485 名稱    NB7W COM2 DB9
14    A (D+)    Pin 3
13    B (D−)    Pin 8

⚠️ 注意:有些文獻或品牌 A/B 定義會相反,若無法通訊可嘗試交換 A/B 線。

✅ 2. E5CC 溫控器通訊參數設定
請進入 E5CC 的設定模式(按住鍵進入),設定以下通訊參數(根據您實際需求可調整):

參數代碼    說明    建議設定
Uno    通訊模式    2 (Modbus RTU)
bPS    通訊鮑率    9600 或 19200
Prty    同位檢查    E(Even)
StP    停止位元    1
n81    資料格式    8N1(資料位8,無同位,1停止)
Add    通訊位址(Slave)    1~247(例如設為 1)

✅ 3. NB HMI 設定
請用 NB Designer 軟體來設定 NB HMI:

新增設備 (Device Setting):

裝置型號:選擇 OMRON Temperature Controller (Modbus) 或手動選擇 Modbus 通訊。

通訊埠:選擇 COM2 (RS-485)。

設定參數需與 E5CC 完全一致:

通訊模式:Modbus RTU

鮑率:例如 9600

資料位元:8

停止位元:1

同位元:Even

Slave Address:1(與 E5CC 相同)

畫面上新增元件(如數值顯示),連接 Modbus 位址。

✅ 4. Modbus 位址對應范例(E5CC 常見項目)
功能    Modbus 地址    說明
PV(目前值)    0000h    Input Register(讀取)
SV(設定值)    0001h    Holding Register(可讀寫)
操作模式(RUN/STOP)    2100h    Holding Register(寫入)

在 NB Designer 中,需要根據「資料型態」選擇正確的寄存器類型(Input Register / Holding Register)。

✅ 5. 測試與除錯
若無法連線,請確認:

A/B 線未接反。

通訊參數完全一致。

E5CC 的通訊開啟。

NB COM2 埠已啟用。

可使用工具如 Modbus Poll(搭配轉接器)測試 E5CC 是否有回應。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控肥仔) 謝謝,上午剛搞定了
    金蛇郎君czz
    車到山前必有路 czz674613079@163.com
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 6 個
    工控威望: 7875 點
    下載積分: 109 分
    在線時間: 465(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2025-09-14
    查看金蛇郎君czz的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2025-06-02 15:23
    樓上講的非常全面   
    czz674613079@163.com

    阜阳市| 崇州市| 涞水县| 资阳市| 兴海县| 高台县| 攀枝花市| 大渡口区| 新干县| 佳木斯市| 怀柔区| 攀枝花市| 景洪市| 新干县| 菏泽市| 泌阳县| 盘锦市| 桂阳县| 抚宁县| 大悟县| 左贡县| 佛教| 溧阳市| 来凤县| 应用必备| 奉贤区| 夏津县| 孝感市| 长武县| 尼玛县| 浦北县| 老河口市| 万年县| 长泰县| 余江县| 新野县| 广元市| 贺州市| 东宁县| 土默特右旗| 万宁市|