![]() 在好多年前我學三菱的時候,從3U的手冊上看到PLC執行順序是輸入刷新-程序執行-輸出刷新,然后我就一直默認三菱PLC都是這個順序,直到最近我才發現5U,R系列都是圖2的順序,雖然從使用效果來說幾乎沒有區別,西門子,倍福也似乎都是輸入輸出刷新在一起。但是從圖3來看,IO刷新和END處理又是兩個不同的階段,所以三菱的掃描周期到底是從IO刷新開始計算,還是程序執行開始計算,刷新到底是算在END處理中,還是不算呢 |
---|---|
|
zmrs163
級別: 家園常客
![]() |
單機來說,恒定周期執行時刷新的時機可能導致輸出抖動,后續一些MXF,MXR來說,這個刷新時機和遠程IO的配合就很有說法了。就倍福來說,I/O at Task Begin和I/O at Task End可以設置,隨著設置的不同,響應性可能會相差1-2個掃描周期,精度要求高的場合對這幾毫秒設置幾十毫秒還是影響挺大的。我參考了5U,R,MXF,MXR的手冊,說法有點不同也有可能是翻譯問題 ![]() 雖然只是一個不起眼的小問題,但是手冊前后矛盾真的讓我很別扭 [ 此帖被zmrs163在2025-08-22 09:05重新編輯 ] |
---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
![]() |
你說得沒錯,不同的起點可以有不同的順序。因此從程序內部無法觀測到這兩種刷新方式的區別。那問題來了,第一次掃描的時候如果刷新是在END處理中,那么初始程序中輸入是獲取不到的,經過我的測試5U初始程序可以獲取外部輸入。其實我困惑的點在于為啥手冊里END處理一會包含IO刷新,一會不包含
|
---|---|
|