国产蝌蚪视频在线观看_亚洲亚色_日批网站免费_亚拍一区_69网站_九热精品_最新中文在线视频_欧美视频日韩视频_国内精品二区_天堂资源站_av综合一区_国产精品久免费的黄网站_四虎免费在线观看_少妇做爰奶水狂喷视频_野花视频韩国免费观看3_久久国产精品亚洲人一区二区三区_国产日产精品_国产精品毛片_亚洲精品久久草草起碰_国产偷国产偷亚洲综合av_两个人日本WWW免费版_91麻豆视频_亚欧在线观看视频_久久久99免费_久久精品视频12_麻豆视频播放_日本高清WWW午色夜COM_公和我做好爽添厨房_成人午夜剧场在线观看_gay无套ⅹxxoo_在线观看成人福利

yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-08-13 07:58
各位大俠,我想問下你們在使用PLC時是不是同時安裝一個隔離變壓器給PLC獨立供電,據說隔離變壓器可以減少雜波和干擾,但我沒有試過,不知道大家認為隔離變壓器真的能起到這樣的作用嗎?還有,如果使用隔離變壓器,大家都是選擇什么品牌的什么型號的隔離變壓器呢?謝謝!~


假如我現在有負載是工作電壓為110V的電發熱管40KW,那我應該怎么選在變壓器?從380V變到110V,變壓器容量又該選多大?
[ 此帖被yefengchen在2009-08-13 09:06重新編輯 ]
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-13 08:44
引用
引用第1樓高鋒于2009-08-13 08:42發表的  :
要求高的場合,比如冶金設備現場還要安裝一體化電源
給你提供一個參考:隔變BK300
                                    一體化電源41NCK

隔離變壓器真能起到變壓跟減少雜波干擾的作用嗎?
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-08-13 09:06
引用
引用第3樓高鋒于2009-08-13 08:45發表的  :
對了,如果隔變效果還不好的話可以再在隔變和控制器間加電源慮波器DL-6D1

還有,你說的BK300變壓器容量是多大啊?
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-08-13 15:24
引用
引用第7樓qinshengyue于2009-08-13 09:42發表的  :
如果你這里變壓器僅針對PLC或相關控制電路的負載,300VA的容量應該足夠了。
如果發熱管的110V也需要有此變壓器來提供的話,那么300VA就遠不夠了。
樓主這里的發熱管是三相還是單相的?如果是三相的話,那就需要2個變壓器了,一個單相變壓器,一個三相變壓器。
純屬個人意見!

為什么三相就要兩個變壓器,假如要兩個,那么按你說的一個單相變壓器選多大,一個三相變壓器又怎么選呢?
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-08-15 13:02
引用
引用第15樓neilnie于2009-08-14 10:25發表的  :
    隔離變壓器不能完全濾除干擾,如果怕PLC電源有干擾的話,在PLC的電源前加一個RC濾波器就可以解決了 。
    還有發熱管怎么選擇110V的呀,要加40KVA的變壓器很大的,而且造價也很高的呀。你可以把發熱管兩個串聯后供220V電壓完全是一樣的。也可以把發熱管換掉呀。

呵呵,兄弟,你說的把發熱管兩個串聯后供220V電壓,這樣可以工作嗎?請問下你是在哪里上班的?
yefengchen
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-05-18
最后登錄: 2016-01-18
查看yefengchen的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-08-17 09:10
   大家再來討論下啊

马公市| 察隅县| 东台市| 福贡县| 莎车县| 贵溪市| 察隅县| 沂源县| 沅江市| 宿松县| 建阳市| 雷州市| 商都县| 泗水县| 武强县| 壤塘县| 即墨市| 呼伦贝尔市| 湘阴县| 杭锦后旗| 北川| 淮安市| 雷波县| 海城市| 锡林郭勒盟| 汤原县| 四川省| 丹东市| 清徐县| 枣强县| 沈阳市| 文山县| 鄂尔多斯市| 驻马店市| 库尔勒市| 莎车县| 澜沧| 喀什市| 通渭县| 民乐县| 海南省|