小電工
搞印刷設備的朋友多聯系
級別: 家園?
![]() |
最近我廠里的一臺設備老燒光電開關開始我懷疑是開關的質量問題后來?yè)Q了好幾個牌子的一樣我真的都搞不懂了。開關是接在FX2N的24V上一個很標準的PLC接傳感器的接法。我量了電壓也是對的24V我就想就算PLC的這個電源有時有時會突高但光電開關的電壓范圍還是 挺大的怎么會總是這樣呢?請大家幫种析下出出主倚什么好的辦法可以解決。 |
---|---|
|
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
![]() |
光電開關老燒有幾個原因: 1) 過壓 - 用電表測量及確定電壓源是 +24Vdc - 用電表測量及確定信號電壓是 +24Vdc ( 通常是不小心在 COM 處接 +24V, 導致信號電壓為 +48V) 2) 過載 (一般載流設計是 50mA, 只能接 PLC 輸入或單個續電器線圈) - 用電表測量及確定電流是低于 50mA 3) 其他線路短路 - 用電表測量及確定沒有短路 4) 電壓不穩定 - 外接 +24Vdc 電源及穩壓器 - 可能是其他線路在 PLC 觸發短路時引起, 應檢查及確定沒有短路 - 混合了 NPN 或 PNP 類型 祝你成功! ![]() |
---|---|
|